试题详情
简答题 背景资料 某施工单位承包的机电安装单项工程办理了中间交接手续,进入联动试运行阶段。建设单位未按合同约定,要求施工单位组织并实施联动试运行,由设计单位编制试运行方案。施工单位按要求进行了准备,试运行前进行检查并确认:(1)已编制了试运行方案和操作规程;(2)建立了试运行须知,参加试运行人员已熟知运行工艺和安全操作规程。工程及资源环境的其余条件均一满足要求。 联动试运行过程中,一条热油合金钢管道多处出现泄漏,一台压缩机震动过大,试运行暂停。经检查和查阅施工资料,确认管道泄漏是施工质量问题。压缩机安装检验合格后,由于运行介质不符合压缩机的要求,为进行单机试运行,经业主和施工单位现场技术总负责人批准留待后期运行。 问题处理完毕后,重新开始试运行并达到规定的要求。经分析、评定确认联动试运行合格。施工单位准备了“联动试运行合格证书”,证书内容包括:工程名称;装置、车间、工段或生产系统名称;试运行结果评定;附件:建设单位盖章、现场代表签字;设计单位盖章、现场单位签字;施工单位盖章、现场单位签字。 问题 1.按照联动试运行原则分工,指出设计单位编制联动试运行方案,施工单位组织实施联动试运行的不妥,并阐述正确的做法。 2.指出试运行前检查并确认的两个条件中存在的不足。 3.已办理中间交接的合金钢管道在联动试运行中发现的质量问题,应由谁承担责任?说明理由。 4.压缩机由于介质原因未进行单机试运行,在联动试运行时,施工单位应采取哪些措施? 5.指出施工单位准备的“联动试运行合格证书”的缺项。
  • 1.『正确答案』按照联动试运行的分工,施工单位不负责组织实施试运行(1分),设计单位不负责编制方案(1分)。
    正确的做法是:由建设单位组织编制联动试运行方案(2分)并组织实施(2分)。
    2.『正确答案』第(1)条件中:试运行方案还应经过批准(2分)。
    第(2)条件中:试运行参加人员还应通过安全生产考试(或持证上岗)(2分)。
    3.『正确答案』应由施工单位承担质量责任(2分)。
    中间交接只是保管、使用责任的移交(1分),施工单位仍应对工程施工质量(交工验收)负责(3分)。
    4.『正确答案』在联动试运行前,应采取的措施是:(1)将压缩机与试运行系统隔离(进行保护)(1分),(2)切断动力源(解除连锁)(1分)。
    5.『正确答案』缺少“试运行时间”(1分),“试运行情况”(1分)两项。