试题详情
- 单项选择题三台具有相同变比连接组别的三相变压器,其额定答容量和短路电压分别为:Sa=1000KVA Uka(%)=6.25% Sb=1800KVA Ukb(%)=6.6% Sc=3200KVA Ukc(%)= 7%它们并联运行后带负荷5500KVA,则第一台变压器分配的实际负荷为()
A、1685KVA
B、900KVA
C、1250KVA
D、2825KVA
- B