试题详情
- 简答题TV与TA二次侧为什么不允许连接?
- TV的二次回路中,相间电压一般为100V,相对地(零线)也有l00√3的电压,接入该回路的是测量仪表、继电保护或自动装置的电压线圈。而TA的二次回路中,接的是测量仪表、继电保护及自动装置的电流线圈。如果将TV与TA的二次回路连接在一起,则可能将测量仪表、继电保护或自动装置的电流线圈烧毁,严重时,还会造成电压互感器熔丝熔断,甚至烧毁电压互感器。此外,还可能造成TA二次侧开路,出现高电压,威胁人身和设备安全。由于在TV和TA的二次回路中均已采用一点接地,因此,即使TV和TA的二次回路中有一点连接也会造成上述事故,所以他们的二次回路在任何地方(接地点除外)都不允许连接。