试题详情
- 简答题试述对故障动态记录的输出方式的要求?
-
(1)如遇本变电站有220kV及以上电压等级的断路器因故障跳闸时,应将如下数值信息立即直接输往变电站中心计算机供就地显示和同时送往电网调度:故障线路及相别、跳闸相别、故障距离、各个保护由故障开始到给出跳闸信号的动作时间、断路器跳闸时间、故障后第一周波的故障电流有效值和母线电压有效值、断路器重合闸时间、再次故障相别及跳闸相别、各个保护动作时间、再次跳闸时间、再次故障后第一周波的故障电流有效值和母线电压有效值等。
(2)接受变电站监控计算机指令,输出正常运行的母线、线路及电力设备的电气参数据U、I、P、Q、f。
(3)接受监控计算机、分析中心主机或就地人机接口设备指令,输出标准格式的动态过程记录数据。
(4)不宜给出声或光的启动记录信号,避免对运行人员干扰。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对所评估出的作业风险,我们要确定执行所评
- 差动保护动作跳闸的处理方法,正确的有()
- 电气设备的热稳定是指电气设备的载流部分通
- 三角形联结的三相对称负载,若线电压为38
- 110kV及以下线路,其保护装置直流电源
- 故障录波报告中录得的故障时电气参数(如电
- 当站控层交换机全部故障后,下列()设备不
- 开关量输入时都要采用隔离措施,最常用的隔
- 装饰时不得将梯子搁在楼梯或平台上作业。
- ()操作机构的断路器利用电容储能、永磁保
- 简述SF6断路器SF6低压闭锁的判断处理
- 串联谐振有时也叫电压谐振。
- 千伏变电站因其设备绝缘水平低,装设的独立
- 故障录波器退出时,应先断开直流电源,后断
- 为了改善断路器多断口之间的均压性能,通常
- 工作票存在下列哪些情况时,值班负责人应拒
- 主接线采用3/2断器接线方式的厂站中,当
- 变压器中性点直流监测系统是指对流经变压器
- 漏磁
- 当仪表接入线路时,仪表本身送出功率。