简答题试述对故障动态记录的输出方式的要求?
  • (1)如遇本变电站有220kV及以上电压等级的断路器因故障跳闸时,应将如下数值信息立即直接输往变电站中心计算机供就地显示和同时送往电网调度:故障线路及相别、跳闸相别、故障距离、各个保护由故障开始到给出跳闸信号的动作时间、断路器跳闸时间、故障后第一周波的故障电流有效值和母线电压有效值、断路器重合闸时间、再次故障相别及跳闸相别、各个保护动作时间、再次跳闸时间、再次故障后第一周波的故障电流有效值和母线电压有效值等。
    (2)接受变电站监控计算机指令,输出正常运行的母线、线路及电力设备的电气参数据U、I、P、Q、f。
    (3)接受监控计算机、分析中心主机或就地人机接口设备指令,输出标准格式的动态过程记录数据。
    (4)不宜给出声或光的启动记录信号,避免对运行人员干扰。