- 简答题简述SF6断路器SF6低压闭锁的判断处理。
- SF6断路器SF6气体压力下降到第二报警值(5.0Mpa)时,密度继电器动作发出气体压力降低闭锁信号,此时气压下降较多,说明有漏气现象,开关跳合闸回路已被闭锁,一般情况下,发出闭锁信号之前,应先发出低压报警信号,发出此信号后运行人员应到开关处检查液压和气压值,判断是气压降低闭锁还是液压为零闭锁,气压降低闭锁的处理一般为:取下SF6断路器控制电源保险,防止闭不可开关跳闸时不能灭弧。使用专用的闭锁工具,将开关的传动机构卡死,装上开关的控制电源保险,以便线路有故障保护动作时,开关的失灵启动回路能够动作。汇报调度,立即转移负荷,用倒运行方式的方法,将故障开关隔离处理漏气并补气。