- 简答题输煤PC段联络09开关合不上的原因分析?
-
(1)操作电源熔断器是否熔断。
(2)开关位置是否正确,是否被机械闭锁。
(3)联络开关是否被电气闭锁(为了防止IA、IB变压器并列运行,IA、IB变压器二次开关至少有一台在断开位时,联络开关才有合闸条件)。
(4)直流两点接地保护装置误动作或保护装置本身有问题。
(5)合闸回路是否有断线或有接触不良的接点及端子。