试题详情
- 简答题简述发电机自动励磁柜运行规定。
-
励磁系统设备概况:
1、微机励磁调节装置配置情况为:#1、#2机配置WKKL-2型两套相同的励磁调节装置,#3、#4机配置SAVR―2000型两套相同的励磁调节装置。
2、每台机除配有以上微机励磁调节装置外,另配有50~手动柜,以厂用380V电源经感应调压器和硅整流,并配以自动跟踪装置,作为手动备用励磁方式。
3、对于自动柜励磁方式,运行中永磁机的输出经自动柜控制整流后,作为主励磁机的励磁电源,主励磁机的输出再经励磁整流柜整流后供发电机转子励磁。而对于手动柜励磁方式,主励磁机的励磁电源则由380V厂用电源经感应调压器调压并由手动柜三相整流后供给。
4、WKKL-2型微机励磁调节装置(自动柜)运行规定
一般规定:
1、自动柜的正常运行方式是双柜自动运行,两柜平均分担负荷电流。当自动柜有一柜故障时,故障柜将自动退出,单柜运行仍能满足运行需要。A、B柜均故障或人为切除时,50~手动柜自动投入运行。
2、B柜控制电源均有两路,一路取自副励磁机机端(经整流滤波),另一路取自直流系统,两路电源并联供电(1QSA、2QSA、1QSB、2QSB均合上),任一路失电仍能正常工作。
3、1QFA、2QFA、1QFB、2QFB分别为A、B柜的交、直流开关,在自动柜运行时必须合上。该开关不允许切断负荷电流,只作隔离用。
运行方式规定:
A.双柜运行:控制屏上方式开关AQK、BQK均切至“双柜”位置,A、B柜自动闭环运行,均流投入。
B.自动运行:控制屏上方式开关AQK、BQK均切至“自动”位置,A、B柜自动闭环运行,均流不投入。
C.单柜自动运行:在一柜有故障期间,可单柜运行,但必须尽快处理好故障柜,恢复双柜运行。此时运行柜方式开关切至“自动”位置,另一柜切至“切除”位置。
SAVR-2000型微机励磁调节装置(自动柜)运行规定
自动柜运行方式规定:一般规定:
1.A、B柜工作电源均有两路,一路取自副励磁机机端(经整流滤波),另一路取自直流系统,两路电源并联供电(1QSA、2QSA、1QSB、2QSB均合上),任一路失电仍能正常工作。
2.1QFA、2QFA、1QFB、2QFB分别为A、B柜的交、直流开关,在自动柜运行时必须合上。该开关不允许切断负荷电流,只作隔离用。
SAVR-2000运行方式规定:
A.正常情况下,双柜并联运行,A柜为主柜B柜为从柜,每柜各承担一半负荷。
B.若要改变主、从柜的运行方式,可以按装置面板上的主、从切换按钮;将原来的主柜切为从柜,从柜切为主柜。
C.主柜故障时将自动切为从柜,而原来的从柜则切为主柜;若主柜故障,而此时从柜也故障,装置则不切换。
D.一柜故障情况下,可单柜运行,但必须尽快处理好故障柜,恢复双柜方式;故障柜退出处理时,应将退出柜“柜切除”把手投入,并拉开交直流侧开关。
E.A、B柜均故障或人为切除时,50~手动柜自动投入运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题