试题详情
- 简答题输煤一期高压电动机电源开关合不上的原因分析?
-
(1)有重故障跳闸条件没有恢复;
(1)程控设备故障,程控输出中间继电器没有动作;
(2)操作电源消失或电压低;
(3)动力电源电压低,低电压保护动作;
(4)高压限流熔断器一相或多相熔断;
(5)直流两点接地或保护装置有问题造成保护误动作;
(6)开关位置不正确或合闸回路接点、端子接触不良;
(7)真空接触器合闸线圈故障。