- 简答题故障整流变压器跳闸后,上位机内事故音响叫,后台报相应的系统事件且相应光字牌亮,开关变位。不同保护动作处理简要的基本步骤有哪些?
-
(1)汇报调度,同时通知值班干部、主任,及检修并调整其它机组负荷,维持电解工艺要求电流。
(2)若系重瓦斯保护动作,变压器停运检查。
(3)若系过流保护动作跳闸,根据信号指示和变压器跳闸时的外部现象(如短路、故障过负荷)查明原因,如经查不属于变压器内部故障,而是外部短路或二次回路故障误动时,变压器可重新投入运行,否则必须进行检查试验,以查明跳闸原因。
(4)整流柜保护动作,根据整流柜、稳控柜及辅机现场异常现象及上位机内故障信号,对整流柜及其辅机进行全面检查。
(5)变压器瓦斯和过流保护同时动作时,在未查明原因和消除故障前,不准将变压器重新投入运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看