试题详情
- 简答题整流柜水管脱落,如何处理?
- 1.迅速通知检修,汇报调度通知计算站,将AB柜电流下调,将其他三台机组电流上调,使系列电流维持225KA左右2.连接水管,处理过程中应适时像高位水箱补水,加强其他机组巡视,3.做好机组排气,上调一部分负荷,待机组运行一段时间。确定机组没有空气后,恢复原运方。