试题详情
- 简答题更换运行中电流互感器应注意哪些问题?
- 更换运行中的电流互感器一组中损坏的一个时,需选择变比相同,极性相同,使用电压等级相符,伏安特性相近,经过试验合格的电流互感器更换,更换电流互感必须停电进行,如果由于容量或变比不能满足需要更换的电流互感器时,除注意以上几项外还应当注意保护的定值以及仪表的倍率。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 更换硅胶时的注意事项?
- 哪些情况下可以用刀闸进行操作?
- 整流循环水付水管路两路进(或出)水管同时
- 变压器铁芯接地的三种方式有?
- 整流柜前方水管被冲开时的事故处理事故处理
- 饱和电抗器的作用?
- 400V变压器温控器的作用有哪些?
- 纯水装置通过(),改变水流方向。
- 25号绝缘油的凝固点是()。
- 电动机启动或运行过程中,电机内出现火花或
- 油机发电机组正常停机时,应先切断(),空
- 整流变的冷却方式为(),动力变冷却方式为
- 为什么电流互感器不能长时间过负荷?
- 整流机组送电时电流调不上,应从哪些方面查
- 内部未装熔丝的10KV电容器如何设置电流
- 滤波装置退出运行后,由于电容器需要放电,
- 单台电容器串联的熔断器熔丝的额定电流取电
- 试分析电动机剧烈振动的原因有哪些?
- 故障整流变压器跳闸后,上位机内事故音响叫
- 两条电铝线同时失电,且短时间内无法恢复的