简答题整流机组送电时电流调不上,应从哪些方面查找原因?
  • 1)检查远近调转换开关是否在远调,手/自动是否在自动;2)检查稳流控制电源空开是否合上,稳流是否投入;3)检查远调电位器是否故障(有电位器的设备);4)检查稳流接触器吸合是否牢固;5)检查稳调板是否运行正常;6)检查控制回路电流互感器接头是否插好;7)检查可控硅是否有输出;8)检查控制回路是否正常;9、总PLC通讯正常;10、机组档位在稳流调节范围。注:其中第3项因设备不同,此项均得分。