试题详情
- 简答题距离保护中负序起动元件为什么要改成三相输出式?
- 因为三相式负序电流继电器经过三相全波整流后波纹系数小,所需滤波电容量较小,反应速度快,尤其是三相对称短路时,可充分利用短路电流中直流分量,保证装置可靠动作。另外在系统振荡和不对称运行时,输出不平衡电压的直流,波纹系数小,经过微分电路后执行元件电压低,从而有较高的抗振荡能力。