试题详情
- 简答题某条线路距离保护,当保护范围末端lk处发生BC两相金属性短路,试分析反应相间短路的三块阻抗继电器的工作行为。
-
对于接在上的阻抗继电器,因采用0°接线方式,加人继电器的电流为,保护范围末端lk处发生BC两相短路,如图所示。测量阻抗Zm:
可见,能够正确反应故障点距离,能够动作。
对于接在上的阻抗继电器,,若不计故障前线路A相上的负荷电流,即,则分母部分仅为一个故障相电流,数值较小,分子部分为非故障相间电压较大,故测量阻抗大于z1lk,不能动作。