- 简答题用试停方法查找直流接地有时找不到接地点在哪个系统,可能是什么原因?
- 当直流接地发生在充电设备、蓄电池本身和直流母线上时,用拉路方法是找不到接地点的。当直流采取环路供电方式时,如不首先断开环路也是不能找到接地点的。除上述情况外,还有直流串电(寄生回路)、同极两点接地、直流系统绝缘不良,多处出现虚接地点,形成很高的接地电压,在表计上出现接地指示。所以在拉路查找时,往往不能一下全部拉掉接地点,因而仍然有接地现象的存在。