试题详情
- 简答题TV二次小开关跳闸应当如何处理?
-
(1)TV小开关跳闸的原因:
1)TV二次回路有短路现象;
2)TV本身二次线圈出现匝间及其它故障;
3)TV小开关本身机械故障造成脱扣。
(2)TV二次有多个小开关,发生二次小开关跳闸信号时,应首先查明是哪一个小开关跳闸,然后对照二次图纸查明该回路所带负荷情况,其负荷主要有:继电保护和自动装置的电压量回路,故障录波器的录波启动回路,测量和计量回路以及同期回路等。
(3)当TV二次小开关跳闸或熔断器熔断时,应特别注意该回路的保护装置动作情况,必要时应立即停用有关保护,并查明二次回路是否短路或故障,经处理后再合上电压互感器二次小开关或更换熔断器,加用有关保护。
(4)若故障录波器回路频繁启动,可将录波起的电压启动回路暂时退出(屏蔽)。
(5)如果是测量和计量回路,运行人员应记录其故障的起止时间,以便估算电量的漏计。
(6)同期回路二次小开关跳闸,不得进行该回路的并列操作。
(7)如经外观检查未发现短路点,在有关保护装置停用的条件下,允许将小开关试合一次。如试合成功,然后加用保护。如试合不成功,应进一步查出短路点,予以排除。
(8)若属220kV母线TV的小开关跳闸,值班人员必须立即将运行在该母线上各单元有关保护停用,然后向调度汇报,并申请调度试合一次TV小开关,试合不成功应通知专业人员进行处理,必要时可申请倒母线。 关注下方微信公众号,在线模考后查看