- 简答题电力线路串联电容组的作用是什么?
-
(1)提高线路末端电压电力线路在未串联电容器组前,线路阻抗为感性,其感抗X=XL=ωL。当线路串联电容器组后,电容器组的容抗XC=1/ωC。线路电抗X=XL-XC=ωL-1/ωC。
根据线路首、末两端电压的平衡关系
串接在线路中的电容器组,利用其容抗XC补偿线路的感抗XL,使线路的电压降落减少,从而提高线路末端的电压,一般将线路末端电压最大可提高10%~20%。
(2)降低受电端电压波动
这是因为串联电容器在线路中对电压降落的补偿作用是随通过电容器的负荷而变化的,具有随负荷的变化而瞬时调节的性能,能自动维持受电端的电压值。
(3)改善了系统潮流分布
在闭合网络中的某些线路上串联电容器组,通过改变线路电抗,使电流按指定的线路流动,以达到功率经济分布的目的。
(4)提高线路输电能力和系统的稳定性
在输电线路中串联电容器组,利用其容抗XC部分抵消线路中的感抗,相当于缩短了线路的电气距离,线路的电压降落和功率损耗相应减少,从而可以提高线路的输电容量和系统的静态稳定性。对于220kV及以上输电线路,其线路阻抗R+jX中,电抗远大于电阻,可近似认为R=0,线路首、末两端电压的平衡关系式变为
可见,输电线路接入串联电容器组后,在不增大δ角的情况下,提高了线路的输送容量。在同样的输送容量下,则提高了系统静态稳定性。当线路因故障被部分切除时(如双回路被切除一回、单回路单相接地切除一相),系统等效电抗急剧增加,则可通过串联电容强行补偿,即短时强行改变电容器串、并联数量,临时增加容抗XC,使系统总的等效电抗减少,提高了输送的极限功率,从而提高系统的动态稳定性。 关注下方微信公众号,在线模考后查看