试题详情
- 简答题变电站综合自动化的具体功能有哪些?
-
综合自动化系统将监视控制、继电保护、自动控制装置和远动等功能组合起来,通过计算机硬件、模块化软件和数据通信网构成一个完整的系统。因此其功能有一下方面。
(1)继电保护功能
保护的通信功能及信息量。综合自动化系统中的继电保护对监控系统而言是相对独立的,因此,继电保护应具有与监控系统通信的功能。继电保护能主动上传保护动作时间、动作性质、动作值及动作名称,并按控制命令上传当前保护定值和修改定值的返校信息。
1)接收监控系统查询。
2)向监控系统传送事件报告,包括跳闸时间、跳闸元件、相别、测距、故障波形等。
3)向监控系统传送自检报告,包括装置内部自检和对输入信号的检查。
4)修改时钟及与监控系统对时。
5)修改保护定值。
6)接收监控系统投退保护命令,保护信号应具有失电自保持,能够远方或就地复归。
7)接收监控系统查询定值并送出定值。
8)实时向监控系统传送保护主要状态。具有与系统统一时钟对时的功能。存储各种保护定值的功能。当地显示与远方监视和授权修改保护定值。设置保护管理机或通信控制机,负责对各种保护单元进行管理。故障自诊断、自闭锁和自恢复功能。自动重合闸功能。
(2)监视控制功能:实时数据采集与处理功能。运行监视功能。故障录波和测距功能。事件顺序记录与事故追忆。控制和安全操作闭锁功能。数据处理与记录功能。人机联系功能。打印功能。运行技术管理功能。谐波分析和监视功能。自诊断、自恢复和自动切换功能。
(3)自动控制装置的功能:电压、无功综合自动装置功能。低频自动减负荷功能。备用电源自投功能。小电流接地自动选线功能。
(4)远动及数据通信功能:综合自动化系统现场级通信功能。完成全部四遥功能。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 设备的检修(试验)虽已有申请并经批准,但
- 监控员在值班期间应监视各无人值班变电站的
- 微机防误闭锁系统断路器开关的操作和闭锁方
- 变电站10kV系统发生单相接地,现场如何
- 变压器过负荷的处理步骤包括()
- 《电业生产事故调查规程》中规定哪些情况对
- 新装、停电检修和调换瓦斯继电器的变压器,
- 微机防误系统配有万能钥匙,可以随意使用。
- 什么是“主—主”结构?
- 数字相位仪又称电子计数式相位差计。其基本
- 对变压器保护的基本要求有哪些?
- 静补是怎样调节无功功率的?
- 专责监护人履行安全责任时应明确()和监护
- 许可工作时,工作许可人应和工作负责人在工
- 为防止110kV及以上电压等级断路器断口
- 故障录波器的启动方式一般有()。
- 架空线路中所用绝缘子()。
- 手车开关检修状态是指手车开关拉出开关柜,
- 高压试验结束时,试验人员应拆除自装的接地
- 沿绝缘表面放电的距离即()叫爬距。