试题详情
- 简答题在监控机上进行遥控操作,控制命令发出后,返校不成功。应从哪些方面进行检查?
-
(1)检查测控装置是否故障。如有故障应更换配件。
(2)检查测控装置是否失去电源。如确认为失去电源,应检查以下设备:
测控屏上电源小开关是否在拉开位置。
直流屏上测控电源开关是否在拉开位置。
测控装置直流插件是否损坏。
(3)检查对应测控屏上“遥控”压板是否为退出位置状态。如是应将其打至投入位置。
(4)检查对应测控屏上“远方/就地”切换把手是否误打至“就地”位置。如是应将其打至“远方”位置。再重新进行操作。
(5)检查通信线路和设备故障。如是应检修通信线路和设备。
(6)检查相关通信接口是否松动。如松动应将其插紧,再重新进行遥控操作。
(7)通信是否受到干扰。如确定反校不成功为干扰所致,可重新进行遥控操作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 静电系仪表测量机构可动部分的偏转角大小与
- 不接地或谐振接地系统发生单相接地时,应采
- 值班调度员只对自己发布的操作指令的正确性
- 综合自动化变电站,220kV线路断路器母
- 变送器输入信号为零的含义是什么。
- 触电急救,当采用胸外心脏按压法进行急救时
- PowerComm2000系统与TA、T
- 特高压电网可以大幅度提高电网自身的什么?
- 电压互感器的二次回路通电试验时,为防止由
- 简述智能解锁钥匙的功能?
- 长期以来,我国电力系统一直在不断学习世界
- 测温过程中,如出现以下情况视为异常现象均
- 10kV电压互感器低压侧两相电压为零,一
- SEL保护在什么情况下应当停用?
- 简述仪表测量机构的含义?
- 三极管集电极反向饱和电流Icbo和集--
- 数字相位仪的幅相误差不应超过基本误差的(
- 中央信号装置按其复归方法分为()
- 对10kV母线进行交流耐压试验,目的是考
- 误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸不会动