- 简答题不接地或谐振接地系统发生单相接地时,应采取哪些措施降低发生弧光接地过电压的风险?
-
防止产生弧光接地过电压的根本途径是消除间歇电弧,可根据电力系统实际运行状况采取以下措施:
(1)将系统中性点直接接地(或经小电阻接地)。系统在单相接地时,引起较大的短路电流,继电保护装置会迅速切除故障。故障切除后,线路对地电容中储存的剩余电荷直接经中性点入地,系统中不会出现弧光接地过电压,但配电网发生单相接地的概率较大,中性点直接接地,断路器将频繁动作开断短路电流,大大增加了检修维护的工作量,且要求有可靠的自动重合闸装置与之配合,故应权衡利弊,经技术经济比较后选定;
(2)中性点经消弧线圈接地。正确运用消弧线圈可补偿单相接地电流和减缓弧道恢复电压上升速度,促使接地电弧熄灭,大大减小出现高幅值弧光接地过电压的概率;
(3)在中性点不接地系统中,若线路过长,当运行条件许可,可采用分网运行方式,减小接地电流,有利于接地电流的自熄。 关注下方微信公众号,在线模考后查看