试题详情
- 简答题PowerComm2000系统与TA、TV是怎样连接的?
-
每个D25最多可以接受来自TA、TV的15个模拟量。他们分为三组,每组5个。TA、TV的二次端子直接接至管理相应单元的D25的AC板卡插件上,D25支持星形及三角形电力系统接线。连接到D25的交流量可以直接提供实时三相相电流,三相相电压;经D25计算处理后可以得到电流电压的有效值、电量、有功、无功、功率因数、频率等。
500kV线路电流:中间断路器TA及边断路器(靠近母线侧)TA二次测量端子并联后接进边断路器D25交流输入端子;合闸鉴定同期所需电流取自中间TAA相及边断路器TAA相。
500kV电压:线路电压取至线路TV二次,直接接入边断路器D25电压输入端子,其中同期电压取自线路电压的A相及母线TV。 关注下方微信公众号,在线模考后查看