- 简答题今有一条10kV空母线,带有JSJW-10型电压互感器,频率f为50Hz,其10kV侧的励磁感抗XL为每相500kΩ,母线和变压器低压绕组的对地电容C11=6500pF,该母线接在变压器的低压侧,已知变压器高低压绕组之间的电容C12=2000pF,变压器高压侧电压为110kV,试求当110kV侧中性点暂态电压Ut为110/√3kV时,10kV侧的电容传递过电压U1。
-
等效电路如图所示,由题意知: