试题详情
- 简答题对GIS有哪些运行规定?
-
(1)断路器投入运行前,必须做一次远方分、合闸试验。试验时,断路器两侧隔离开关必须拉开。
(2)正常运行下,SF6断路器的操作应在网控盘上进行,断路器的方式选择开关置于“远方”位置。在调试或事故处理时,才允许就地操作。
(3)SF6气体、操作机构的液压油和氮气均应满足质量要求。
(4)断路器在合闸运行状态时,若液压机构失压,不得重新打压。应将断路器退出运行,在断路器不承受工作电压条件下重新打压,以避免断路器失压后再打压时的慢分闸事故。
(5)断路器必须在退出运行、不承受工作电压时,才能进行慢分、慢合闸操作。
(6)断路器液压机构的油压应符合制造厂的规定。正常油压为额定值,油压降低时,油泵自动起动、自动停止、运行时间应正常;油压降低,闭锁分、合闸应正常;各种信号发出应正常;油压升高,安全阀动作应正常。
(7)SF6气体压力。断路器间隔和其他间隔的SF6气体压力应符合制造厂规定。如断路器间隔额定气压为0.655MPa,当气体降低至规定值时应能闭锁分、合闸,断路器间隔或其他间隔气压降低至某定值时,应能发出“SF6压力异常”光字牌信号。 关注下方微信公众号,在线模考后查看