试题详情
- 简答题如何更换铁塔主材?
-
1、工作前进行现场踏勘,制定施工方案,上报审批,并准备工器具及材料。
2、更换铁塔主材要设专人统一指挥,开工前进行二交一查并讲明施工方法和信号,工作人员明确分工,密切配合。
3、首先在被更换主材的对角线方向主材上,设置一根临时拉线,拉线对地夹角一般小于30º,以减少收紧拉线时更换主材侧塔身的下压力。
4、紧固另外三面的铁塔螺栓。
5、利用被更换主材起吊独脚抱杆,并用临时拉线将其固定,拉线对地夹角一般小于45º。
6、独脚抱杆高度应高出被调换主材高度1.5m,抱杆脚应用道木垫牢,防止抱杆下陷。
7、利用独脚抱杆的2只手拉葫芦吊紧被调换主材接头铁以上的塔身,使其承担主材下压力,绑扎位置应在主材与斜材的节点上,以防止绑扎点滑动。
8、拆开与被调换主材连接的斜铁,水平铁和辅助铁。
9、利用起吊滑车吊起被调换的主材后,拆开被调换的主材上端和下端的接头螺栓,其次序先拆上端,后拆下端。当拆至最后2只螺栓时,应用尖头扳手漫漫撬动,要防止拆开时,被调换主材不受力而碰撞伤人,利用起吊滑车漫漫松动地面。
10、利用起吊滑车起吊新更换的主材提升就位,并装好接头螺栓。接头螺栓与连接次序,先上端后下端。然后将与主材相连的水平铁,斜铁和辅助铁等连接,恢复安装后拆除工器具。
11、工作结束后,清理场地。 关注下方微信公众号,在线模考后查看