试题详情
- 简答题雷害事故的现象、原因、防范措施?
- 现象:1、雷击塔顶。当塔顶电位大于绝缘子串U50%冲击放电电压将发生跳闸。2、雷击避雷线档中,档中避雷线与导线距离S≥0.012L+1米,否则避雷线与导线将发生跳闸。3、绕击。避雷线保护角过大,造成线路跳闸。原因:1线路绝缘水平低。2带电间距不足(摇摆角不足)3避雷线布置不当(保护角过大,档中与导线距离不足)4接地不良(电阻偏大,接地线断裂)5交叉跨越距离不够6线路防雷薄弱环节,措施不力(采用负保护,安装避雷线)7线路位于强雷区防雷措施:1架设避雷线,降低杆塔接地电阻2系统采用经消弧线圈接地3加强绝缘4架设耦合地线5装设线路自动重合装置6安装负角保护,安装避雷器
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 误登带电线路杆塔造成触电事故原因分析
- 输电线路事故的分类?
- 巡线检查交叉跨越时,需要着重注意的情况有
- 编写在带电线路附近施工方案及安全点?
- 线路的状态检测一般包括线路绝缘子的等值附
- 混凝土浇筑质量检查应符合哪些规定?浇筑拉
- 直线段内更换一相破损导线(超标)?
- 施工图各分卷、册的主要内容有哪些?
- 500kV线路,其一串绝缘子有28片,在
- 如何对触电者施行心脏挤压法?
- 如何保证混凝土的质量?
- 张力架线的基本特征有哪些?其有何优点?
- 紧线作业需注意哪些安全事项?
- 安全帽经高温、低温、浸水、紫外线照射预处
- 整体立杆使用倒落式抱杆应符合哪些要求?
- 验收程序如何分组?
- 简要说明导线机械特性曲线计算绘制步骤。
- 线路的绝缘配合就是根据()的要求,决定线
- 耐张段代表档距越大,则该耐张段导线最大使
- 搭拆跨越架的安全措施?