- 简答题混凝土浇筑质量检查应符合哪些规定?浇筑拉线基础的允许偏差应符合哪些规定?
-
混凝土浇筑质量检查的规定如下。
(1)坍落度检查:每日或每个基础腿应检查两次以上,其数值不应大于设计规定值,并严格控制水灰比。
(2)配比材料用量检查:每班日或每基基础应至少检查两次。
(3)混凝土的强度检查:应以试块为依据,并符合规定要求。
浇筑拉线基础的允许偏差应符合下列规定:
(1)基础尺寸偏差:“a断面尺寸为一1%;b拉环中心与设计位置的偏移为20mm。
(2)基础位置偏差:拉线环中心在拉线方向前、后、左、右与设计位置,即拉线环中心至杆塔拉线固定点的水平距离的偏差为1%。 关注下方微信公众号,在线模考后查看