试题详情
- 简答题线路大修及改进工程包括哪些主要内容?
-
线路大修及改进工程主要包括以下几项内容。
(1)据防汛、反污染等反事故措施的要求调整线的路径。(2)更换或补强线路杆塔及其部件。(3)换或补修导线、避雷线并调整弧垂。(4)换绝缘子或为加强线路绝缘水平而增装绝缘子。(5)更换接地装置。(6)塔基础加固。(7)更换或增装防振装置。(8)铁塔金属部件的防锈刷漆。(9)处理不合理的交叉跨越。 关注下方微信公众号,在线模考后查看