- 简答题验收程序如何分组?
-
1、验收可分为三级和总验收。
2、总验收分:
1)隐蔽工程验收(包括压接管、基础、接地)。
2)中间验收(为下一阶段施工进行的验收,一般查10%~30%)
3)竣工验收。
一般分三组:
技术组:负责竣工资料、竣工缺陷的汇总等;
测量组:负责导地线弛度复合,交叉跨越距离测量,接地电阻测量等;
杆塔组:负责杆塔部件(包括杆塔、绝缘子、拉线、附件安装等)。
竣工验收合格后应进行下列电气试验:测定线路绝缘电阻,核定线路相位,测定线路参数高频特性,电压有零升至额定电压(无条件时可不做),以额定电压对线路冲击合闸三次,带负荷试运行24小时。 关注下方微信公众号,在线模考后查看