- 简答题对导、地线压接有关规程、规范的主要规定有哪些?
-
对导、地线压接的有关规程、规范的规定有:
(1)无论采用哪种压接方式,压接后的架空线接头,其机械强度不得低于相应架空线的计算拉断力的95%。压接后其压接管的电阻值不应大于等长导线的电阻。压接管的温升不得大于导线本体的温升。
(2)在一个档距内,每根架空线上最多只允许有一个接续管和三个修补管。各类压接管与耐张线夹之间的距离不应小于15m,接续管或修补管与悬垂线夹的距离不应小于5m,和间隔棒之间的距离不宜小于0.5m。
(3)接续管压接后,外形应平直、光洁、弯曲度不得超过2%。如弯曲度超过标准,允许用木锤进行校直,校直后的接续管严禁有裂纹或明显的锤印。
(4)不同金属、不同规格、不同绞制方向的架空线,严禁在一个耐张段内连接。
(5)压接后的管子外面,不应留有飞边毛刺,以减少电晕损耗。接续管两端出口处,应涂漆防锈。
(6)在进行钳压或液压时,操作人员的面部应在压接机侧面并避开钢模,防止钢模压碎时其碎片飞出伤人。
(7)爆压连接使用电雷管时,应由两人同时进行,持电源人员应跟随操作人员在一起。待做好一切爆压准备时,两人同时撤离现场,全部到达安全地段后,再用电源起爆。
(8)对于架空线损伤或断股处理,应按有关规定进行,严禁凑合使用。 关注下方微信公众号,在线模考后查看