- 简答题直线段内更换一相破损导线(超标)?
-
1、现场踏勘,编制施工方案,组织人员准备工器具及材料、停电、验电、挂接地线,工作许可,工作交底,人员分工。
2、根据地形及杆塔结构,采用等比法量导线,将需要更换的该相导线采用直接将导线放至地面进行更换,把新和旧导线用紧线器等工具,将新旧导线收紧。开段需要更换和旧线,将新线和旧线在两端分别压接,恢复导线。
3、也可以采用从耐张杆塔将该相导线松出方法进行更换。将
破损超标的导线断开重接。并在耐张杆上一段新导线,重新观测弛度,弛度观测以前一基塔的直线串预偏不超过20㎝为准,予以恢复。注意:一档中不能有两个接头,接头位置必须保持与直线杆悬垂线夹5m以外或耐张线夹15m以外,并注意重要交叉跨越不能有接头。
4、工作结束后,应及时清理工作现场,做到文明施工。 关注下方微信公众号,在线模考后查看