试题详情
- 简答题一侧停电、一侧带电,当一相接地后,一工人去拿第二相时触电,分析原因?如何防止?
- 1、原因:感应电触电(电场感应及磁场感应),人的安全电压:3.6V,安全电流:10mA。2、应按带电作业方法进行,在停电侧先绑好消弧绳,然后吊至带电侧,使其等电位,然后挂二组软梯,按带电作业方法进行搭接。