试题详情
- 简答题AVR用PT一次保险熔断时有何现象?如何处理?
-
现象:
(1)发电机励磁电流可能不正常的变化。
(2)AVR装置可能由“自动”运行方式自动地切至“手动”运行。
处理:
(1)如AVR装置未自动切换,应立即手动切至“手动”运行。
(2)如保险熔断,应拉出PT,测量绝缘合格后更换,再次熔断,通知检修处理。
(3)恢复正常后,应将AVR由“手动”方式切回“自动”方式运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看