试题详情
- 简答题新装或检修后的变压器投运时,应进行()次的合闸冲击,每次间隔()分钟,第一次受电后持续时间应不少于()分钟,其后每次合闸后保持()分钟,监听变压器内部声音正常有关表计指示正常,再进行下一次合闸试验。合闸前必须确认()接地、重瓦斯保护投()。合闸冲击正常后,应空载试运行()小时,并取油样复试合格后方可带负荷运行。
- 3~5;5~15;10;3~5;中性点;跳闸;24
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 电压互感器送电前,应测量其(),低压侧值
- 自动重合闸装置在断路器()时即自动合闸。
- 防止误操作的措施有哪几点?
- 简述发电机转速达1500转/分左右时的检
- 为什么低压带电作业还要设专人监护?
- 解环操作,应满足哪些条件?
- 对中央信号系统的基本要求是什么?
- 什么叫污秽强度?
- 吸、送、一次风机静叶、动叶执行机构断电后
- 6KV开关检修后第一次送电时,应进行事故
- 主机汽门活动实验都会对哪些参数产生影响?
- 绕线式电动机电刷冒火花怎么办?
- 做甩负荷试验时,合上甩负荷试验临时三相刀
- 为什么绝缘架空地线应视为带电体?
- 变压器二次电流增加时,一次侧电流()。
- 当回路中未装开关时,允许用刀闸进行哪些操
- 当220kV母线分裂运行时,可以用合上电
- 发电机振荡和失步的原因是什么?
- 主令电器
- 1#机组6KV高压开关柜型号();额定电