试题详情
简答题 柔性管道回填施工质量检查与验收之案例分析 1、背景 某市新建DN2000mm钢管输水干管工程,回填土作业正值雨期,沟槽回填后,检测发现约有300m管段的实测直径为1935mm左右。经过分析,确认由于回填土使用的土源含水量过大,管边两侧回填土压实度大部分低于90%。对管道变形超标管段采取补救措施:超标段回填土全部返工,取击实试验最佳含水量范围内的土源,严格控制回填土每层虚铺厚度,认真做好每层回填土压实度检测,确保管道两侧回填压实度均大于95%,并注意回填前管边内设足够的竖向支撑。 2、问题 (1)上述管段的竖向变形率是应符合要求? (2)如不符合要求,原因分析是否全面? (3)采取补救措施施是否得当?
  • (1)管道变形率=(2000-1935)/2000=3.25%>3%,不符合要求。
    (2)不全面,主要原因有管材不合格,环刚度没有满足设计要求;其次,回填过程中没有严格按照技术规程组织施工,管道边两侧回填土压实度未达到规范要求(大于95%)。
    (3)不妥当。应首先分析管道变形过大的主要因素,如是管材的原因,应采取换管材的做法。有关规范规定:钢管或球墨铸铁管道的变形率超过3%时,化学建材管道变形率超过5%时,应挖出管道,并会同设计研究处理。