试题详情
- 简答题CY型液压操动机构哪些部位可能漏油?
-
液压操动机构的漏油故障是比较常见的缺陷,24h打压超过2次可判断存在漏油缺陷。
可能的漏油部位如下:
(1)阀系统漏油:如管道接头密封嵌垫处漏油、卡套密封处因没压紧漏油、二级阀分合闸密封不良等。一般应分别在分闸和合闸位置来鉴定漏油部位。
(2)工作缸装配漏油。如从上端帽φ3rnm排油孔处漏油,则可能是辅助活塞或密封环的密封圈已损伤。
(3)高压放油阀处漏油。可能是放气螺塞没拧紧而漏油,也可能是阀针与阀体的密封口处密封损坏而漏油。
(4)储压器漏油。很可能是储压缸与下端帽装配之间的两道密封圈损坏,或者是其活塞杆的密封垫损坏,甚至是储压缸内壁拉伤。 关注下方微信公众号,在线模考后查看