- 简答题计算题:一台20MVA双绕组变压器,短路电压蔓10.5%,取基准容量Si=100MVA,求其阻抗的标么值。
-
解:Xb=(10.5%/100)×(SJ/Se)
=0.105×(100/20)=0.525
阻抗的标么值是0.525。 关注下方微信公众号,在线模考后查看