- 简答题某电力线路工程已施工完毕,试验人员将对线路参数进行测试,问需要采取哪些风险防范措施?
-
控制措施:
1、确认线路杆上无人工作,并已拆除所有接地线;
2、测试从线路两侧同时进行,一侧加试验电压,另一侧配合。起、终端通信联络畅通后才可开始测试;
3、每测完一项,应断开电源,合上接地开关,进行本侧改线,同时通知对侧改线。只有当对侧改线完毕,并得到对侧允许后,方可进行下一项目测试;
4、试验完,两侧测试人员应清扫整理现场,仔细检查,接地短路线,不得有物件遗留;