试题详情
简答题简述6千伏负荷开关检修转热备用操作票(5号空压机)。
  • 6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007由“检修”转“热备用”
    核对6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007双重名称正确
    摘下6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007操作把手上的“禁止合闸,有人工作”标示牌
    检查6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007在“检修”位
    断开6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007接地刀闸6007J
    检查6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007接地刀闸6007J确在“分闸”位
    检查6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007所有安全措施均已拆除
    验明6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007柜内下触头A相确无电压
    验明6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007柜内下触头B相确无电压
    验明6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007柜内下触头C相确无电压
    测量6千伏空压机1A段5号空压机电机A相对地绝缘电阻为兆欧
    测量6千伏空压机1A段5号空压机电机B相对地绝缘电阻为兆欧
    测量6千伏空压机1A段5号空压机电机C相对地绝缘电阻为兆欧
    测量6千伏空压机1A段5号空压机电机AB相间绝缘电阻为兆欧
    测量6千伏空压机1A段5号空压机电机AC相间绝缘电阻为兆欧
    测量6千伏空压机1A段5号空压机电机BC相间绝缘电阻为兆欧
    检查6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007机构位置指示器在“分闸”位
    检查6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007柜上“远方、就地”切换开关确在“就地”位
    推入6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007至“试验”位
    检查6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007确在“试验”位
    插上6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007二次插头
    检查6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007二次插头确已插好
    合上6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007状态显示器交流小开关
    摇入6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007至“工作”位
    检查6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007确在“工作”位
    合上6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007控制直流电源小开关
    合上6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007合闸直流电源小开关
    检查6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007综合保护器无异常报警
    检查6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007状态指示灯“绿灯”亮
    将6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007柜上“远方、就地”切换开关切至“远方”位置 全面检查以上操作无误,汇报值长。