- 简答题简述6千伏负荷开关检修转热备用操作票(5号空压机)。
-
6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007由“检修”转“热备用”
核对6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007双重名称正确
摘下6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007操作把手上的“禁止合闸,有人工作”标示牌
检查6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007在“检修”位
断开6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007接地刀闸6007J
检查6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007接地刀闸6007J确在“分闸”位
检查6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007所有安全措施均已拆除
验明6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007柜内下触头A相确无电压
验明6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007柜内下触头B相确无电压
验明6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007柜内下触头C相确无电压
测量6千伏空压机1A段5号空压机电机A相对地绝缘电阻为兆欧
测量6千伏空压机1A段5号空压机电机B相对地绝缘电阻为兆欧
测量6千伏空压机1A段5号空压机电机C相对地绝缘电阻为兆欧
测量6千伏空压机1A段5号空压机电机AB相间绝缘电阻为兆欧
测量6千伏空压机1A段5号空压机电机AC相间绝缘电阻为兆欧
测量6千伏空压机1A段5号空压机电机BC相间绝缘电阻为兆欧
检查6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007机构位置指示器在“分闸”位
检查6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007柜上“远方、就地”切换开关确在“就地”位
推入6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007至“试验”位
检查6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007确在“试验”位
插上6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007二次插头
检查6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007二次插头确已插好
合上6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007状态显示器交流小开关
摇入6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007至“工作”位
检查6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007确在“工作”位
合上6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007控制直流电源小开关
合上6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007合闸直流电源小开关
检查6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007综合保护器无异常报警
检查6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007状态指示灯“绿灯”亮
将6千伏空压机1A段5号空压机电机电源开关6007柜上“远方、就地”切换开关切至“远方”位置 全面检查以上操作无误,汇报值长。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 接地线应采用多股铜线。
- 断路器是合入还是断开,从断路器信号指示灯
- 线圈中的()发生变化时,线圈两端就产生(
- 高压室的钥匙至少应有二把,由配电值班人员
- 简述测量绝缘的方法和注意事项。
- 电杆起立时,除指挥人和指定人员外,其他人
- 变电所停电时,先拉隔离开关,后切断断路器
- 某电力线路工程已施工完毕,试验人员将对线
- 1KV以下鼠笼式电动机绕组绝缘检查不得低
- 电动机宜在空载情况下作第一次启动,空载运
- 使用钳形对外单位派来支援的电气工作人员,
- 在测量电缆对地绝缘电阻时或被测设备的漏电
- 以下()属于交流送电线路的电压等级。
- 简述6kV、380V开关的运行中的检查项
- 断开是指把断路器或隔离开关放在()位置。
- 热力机械第二种工作票及热控第二种工作票可
- 为了保障人身安全,将电气设备正常情况下不
- 每张操作票可以填写停电和送电两个操作任务
- 一份操作票应由一组人员操作,监护人手中顶
- 高压断路器的额定电压指的是相电压。