试题详情
- 简答题电容接触器选型表中未列出无功功率值(Kvar)的电容器如何选配接触器?
- 表中列出的功率值是指相应接触器能够投切的电容器最大功率值,所有比此功率值小的电容器均可以用该型号接触器来控制投切。例如表中所列400V、30Kvar的电容器选配LC1-DPK接触器,所有小于30Kvar的400V电容器(即使表中未列出)均可以用LC1-DPK投切。