试题详情
简答题如何选择C65微型断路器,常有人问是否有C65AD,如何正确选择D曲线的C65?
  • C65根据分断能力分为N(6KA.型、H(10KA.型,根据负载性质分为C、D两种动作曲线。因此我们现在有4种C65,其中D曲线的C65有两种,因此不能象C45AD似的再叫C65AD了。由于鼠笼式电机启动电流为6-9倍,20ms时出现的尖峰电流又是启动电流的2倍,而C65系列中D曲线的断路器的短路保护的动作值也是20ms,动作倍数是10-14倍,为了保证可靠工作,我们建议选择断路器时应使断路器能够有效地躲过电动机的尖峰电流。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题