- 简答题为什么GB50011规范6.3.9第3款规定框架柱的总配筋率不应大于5%?
- GB50011规范6.3.9条第3款规定框架柱的总配筋率不应大于5%,主要基于以下几方面原因:
1.对于荷载较大的框架柱,在长期荷载作用下,如果框架柱的总配筋率过大,引起的徐变大部分不可恢复,钢筋的回弹会使混凝土出现拉开应力甚至开裂,影响结构安全。
2.从经济和施工方面考虑,防止框架柱纵筋配置过多,使钢筋过于拥挤,混凝土的握裹力不足,或由于箍筋配置不够而引起纵筋压屈破坏。
3.为了避免框架截面过小而轴压比太大,过分依赖钢筋的抗力承载而造成结构延性不良。 关注下方微信公众号,在线模考后查看