- 简答题简述我国现行抗震规范的抗震设防原则。
- 我国《震规》提出了三个水准、两个阶段的抗震设防原则,即按与设防水准相应的抗震计算方法和构造措施,实现抗震设防的目的。建筑抗震设计的三水准基本准则:“小震不坏、中震可修、大震不倒”。具体要求是:
1)第一水准。多遇地震烈度时,结构处于弹性状态。
按多遇地震烈度对应的地震作用效应及与其他荷载效应的组合,验算结构构件的承载能力和结构的弹性变形。
2)第二水准。设防烈度地震时,结构局部进入弹塑性状态。
设防烈度地震时,力—变形行为不再线性,允许部分结构构件产生一定的塑性变形,但结构整体不坏,部分构件更换或一般维修后,结构仍然完好。
3)第三水准。罕遇地震烈度时,结构进入强弹塑性状态。
罕遇地震烈度时,许多构件退出工作,但应控制弹塑性变形,以控制结构不快速倒塌。 关注下方微信公众号,在线模考后查看