试题详情
- 简答题水解开车时,R-1温度联锁始终动作,FV-40打不开,如何处理?
- FV-40调节阀上的电磁阀是受到水解器温度TI-38联锁控制,当该点温度超过260摄氏度以上,旗标点HIF38由ON变为OFF,TSH-38DO点动作,电磁阀得电,FV-40全关,经检查TI-38的整定值设定在0摄氏度,所以该点联锁始终动作,处理过程将工程师钥匙插入,按SCHEM键,输入字母W,选择<公用程序>,点击BOXNO.项中的05,在ADDRESS项中输入-134,选择DATA项,输入260,再选ADDRESS项输入134完成。