试题详情
- 简答题某装置加热炉出口温控采用由热电偶测温,由于长时期运行热偶保护管有结焦现象,致使热偶的测温时间常数达3分钟(若认为是单容对象),这样,在温度波动时,记录的不是真实温度,问二者之间有什么规律性关系?你采取什么措施补救,能够使记录的温度真实些,又能改善调节质量?
-
当被测温度相对稳定不变时,所记录温度就是被测温度;当被测温度波动时,所记录温度就不是真实温度,其波动幅度小于真实温度波动幅度,在相位上落后。波动的频率愈高,记录温度波动的幅度就愈小,相位落后愈严重。
补救措施是在温度变送器的输出线路上串入一个正微分器,使其实际微分时间等于热偶的时间常数3分钟,这样记录下来的温度就真实些,克服了滞后,也改善了调节品质。 关注下方微信公众号,在线模考后查看