试题详情
- 简答题试述FGD事故处理总原则
-
发生事故时,值班人员应采取一切可行的方法、手段消除事故根源,防止事故的扩大,在设备确已不具备运行条件或继续运行对人身、设备有严重危害时,应停止FGD系统运行
发生事故时,班长应在值长的直接领导下,领导全班人员迅速果断地按照现场规程规定处理事故。对于值长的命令,除对设备、人身有直接危害时,运行值班人员可以向值长指出明显错误之处,并向主管领导和有关部门汇报,其余的均应坚决执行。
当发现本事故没有列举事故处理措施时,运行值班人员应根据自己的经验和当时的实际情况,主动果断地采取措施。事故处理完毕后,班长、值班人员如实把事故发生的时间、现象,以及采取的措施记录清楚。并在班会或安全活动日进行研究讨论,分析事故的原因,总结和吸取教训。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 旋转喷雾器圆盘检修后要找()。
- 在脱硫系统跳闸后,应由()自动打开脱硫系
- 什么叫干法脱硫?
- 各部件的()、()工作在工作负责人同意后
- 什么是烟气的标准状态?
- 喷雾干燥脱硫工艺产生的灰渣主要是钙硫反应
- 何为两控区?其控制目标是什么?
- 最主要的干法脱硫技术有三类:喷雾干燥法、
- 如何保证中变出口CO≤3%?
- 二氧化硫吸收塔防腐内衬应无针孔、裂纹、鼓
- 回流水箱有效容积()m3
- 当下列()情况发生时,就必须将脱硫系统退
- 为什么干法系统每台设备出入口管线及互串,
- 海水脱硫工艺按是否添加其他化学物质作吸收
- 简述脱硫系统72小时试运行前应具备的场地
- 试述引起石灰石浆液密度异常的原因及处理方
- 下列现象中,不可能引起氧化罗茨风机过负荷
- 湿法脱硫工艺的主要缺点是烟气温度低,不易
- 吸收塔液位不降反升,主要原因为()和()
- 当脱硫系统中PH计故障时,则至少人工每(