- 简答题高压电抗器投运前及大修后的验收项目?
-
1.阀门的检查。各阀门开合正确
2.各部位无渗漏油现象
3.本体及套管油位在正常位置,油位计指示正确
4.气体继电器接点动作正常,试验旋阀应打开
5.保护、发信回路动作正常,测量回路正确
6.温度计的毛细管部应弯曲或变形,温度指示正确,接点动作正确,远方测量装置良好。
7.上层油温计微动开关动作油温整定、绕组温度整定应符合现场规程要求
8.呼吸器内硅胶未受潮,油封杯应有适量的油
9.端子箱密封良好
10.套管的试验端子应接地
11.铁心、夹件、油箱以外引线应接地
12.电抗器中性点应接地
13.不用的套管电流互感器应短路接地
14.引线接头连接良好
15.一次接地已拆除
16.新装或大修、事故检修、滤油和换油后所有上部闷头应放气
17.修、试、校项目齐全、合格,记录完整清晰
18.顶盖及其它部件上无遗留杂物
19.缺陷处理后应根据缺陷管理规定进行验收和消除缺陷 关注下方微信公众号,在线模考后查看