简答题计算题:设计要求桩竖向承载力特征值为500kN,同条件下3根试桩试验得到的极限承载力分别为900kN、1000kN和1100kN可否判定满足设计要求?如果得到的极限承载力值分别为800kN、1000kN和1200kN能否直接判定满足设计要求?
  • 问题一按照《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)条文说明第4.4.3条
    (1)求平均值:
    三根桩的特征值分别为:450kN、500kN、550kN
    Qum=(450+500+550)/3=500kN
    (2)极差为Qmax-Qmin=550-450=100kN<500kN×30%
    为此满足其极差不超过平均值的30%时,应平均值500kN为该工程竖向承载力特征值。该情况下满足设计要求。
    问题二按照《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)条文说明第4.4.3条
    (1)求平均值:
    三根桩的特征值分别为:400kN、500kN、600kN
    Qum=(400+500+600)/3=500kN
    (2)极差为Qmax-Qmin=600-400=200kN>500kN×30%
    为此该工程极差超过了平均值的30%,不能满足设计要求