试题详情
- 简答题对管道上排气、排液管的安装有何具体要求?
-
管道上排气、排液管的安装要求如下:
(1)管道上高点放空设置的位置宜靠近平台、支架、构筑物以及易于操作之处;
(2)管道上低点放净口设置的位置附近宜设地漏、地沟或用软管接至地漏、地沟处;
(3)为保证阀门检修、丝堵、管帽及法兰拆卸、软管连接,管道上低点放净管管端距地面或楼板面的净距不得不小于100mm;
(4)管道上的放空、放净口安装位置尽量设置在物料流向的下游端部靠近弯头处,但不得设在弯头上;管道上放空、放净口设置的阀门应靠近主管;
(5)对易自聚、易冻结、易凝固、含固体介质的管道上的放净管不应有拐弯;对于浆液管道不宜设置排气和排液管,如需设置排液管时,排液管应与水平浆液管底部成切线方向;
(6)管径小于DN40的管道不可设高点排气;对于全厂性的工艺、凝结水和水管道(非埋地),在历年一月份平均温度高于0℃的地区,应少设低点排液;
(7)振动管道上直径小于DN40密闭放空、放净管根部接口处应采取加强措施;
(8)接地漏或开口罐的放净管管口应高出地漏或罐口大于或等于50mm;