- 简答题装置内液化烃、可燃气体和可燃液体中间储罐的总容积不宜大于多少?其储罐与装置的防火间距为多少?
-
装置内中间储罐的总容积:液化烃储罐为100~300m3;可燃液体储罐为1000~3000m3;可燃气体储罐为1000~5000m3。该中间储罐可在装置附近集中布置,其储罐与装置的防火间距不应小于下表的有关规定。