- 简答题隔热材料及其制品性能应符合哪些要求?
-
(1)保温材料在平均温度等于或低于350℃时,其导系数不得大于0.12W/m.C,保冷材料在平均温度低于27℃时,其导热系数不应大于0.064W/m.C;
(2)硬质保温材料的密度不应大于300kg/m3;
保冷材料制品的密度不应大于200kg/m3;
半硬质、软质保温材料制品密度不应大于200kg/m3;
(3)硬质保温材料的抗压强度不应小于0.4MPa;
硬质保冷材料的抗压强度不应小于0.15MPa;
(4)隔热材料制品的pH值不小于7;
(5)用于奥氏体不锈钢的隔热材料制品的氯离子含量不应大于25ppm,或应符合GBJ126-89《工业设备及管道绝热工程施工验收规范》有关规定;
(6)隔热材料制品应具有安全使用温度和燃烧性能(不燃性、难燃性、可燃)资料;
(7)隔热材料制品应具备防潮性能(吸水性、吸湿性、防水性)资料,保温材料含水不得大于7.5%(质量比),保冷材料的含水率不得大于1%(质量比);
(8)隔热材料制品应具有抗大气腐蚀性、化学稳定性、热稳定性、渣球含量、纤维直径等测试报告;
(9)阻燃性保冷材料制品的氧指数不应小于30;
(10)隔热材料的防水率应大于或等于95%,软质隔热材料制品的回弹率应大于或等于90%。
对硬质材料必须提供线膨胀或收缩率数据。